Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружные решетки с живым сечение не менее 80%
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Denver
Согласно РСН 68-87 п.3.5.20 для воздухоприемных отверстий приточных вент. систем следует предусматривать мероприятия для предотвращения забивания снегом, среди них есть и такое: следует предусматривать установку жалюзийных решеток с живым сечением не менее 80%; Если кто встечал, подскажите плиз производителя таких решеток. Обычно 40-50% живое сечение решеток встречал.
mik29
Алюминиевая решетка типа Р50 ("ВЕЗА") имеют чуть большее живое сечение, около 58%.
80% ж.с. может иметь сетка, решетки же жалюзийного типа не встречал. Думаю, это обусловлено конструкцией решетки: во избежание попадания осадков жалюзи устанавливаются под углом ~45-50гр., да ещё и загибы имеют... Вследствии этого и получется, что Fж.с. ~ 50% от площади ршетки.
Странная Белка
Видела как в качестве наружной решетки использовалась металлическая рама с приваренными через 5 см металлическими прутьями. Живое сечение ого-го, но зато вам тут и осадки, и птицы и вообще всякая флора и фауна.
Litvinov
Я как-то давал задание конструкторам разработать наружную решетку в строительном исполнении с коэф. жс = не менее80%.
У них получилось жалюзийная решетка с большим шагом по вертикали и значительным выступом на улицу + сетка ячейка 20 мм от птиц (но не от грызунов).

Типовых решеток с таким коэффициентом ж.с. вы не найдете. Только разрабатывать в строительном исполнении.
Denver
Спасибо за ответы, направление решения понял smile.gif
marmotte
А почему вам просто сетку не поставить, только так, чтобы она была горизонтально расположена и воздух при заборе имел вертикальное направление?